楼主
变压器,双线圈隔离型,输入380V~ , 输出220V~,输出的2个接线柱用试电笔测都有电,请教这种情况是不是正常?是什么原因引起的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-27 13:02:00
1楼
输出的2个接线柱用试电笔测都有电,请教这种情况是不是正常?是什么原因引起的?
1、正常;
2、二次不接地,所以试电笔测都有电!
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2007-10-27 13:49:00
2楼
楼上说得是对的
回复
引用
举报
猪嗝卧龙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2007年6月19日
发表于:2007-10-30 18:04:00
3楼
是不是要接地呢?
回复
引用
举报
zjlongs
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:423帖 | 3890回
年度积分:0
历史总积分:7026
注册:2003年5月05日
发表于:2008-03-14 16:59:00
4楼
如果二次2个接线柱都不接地,那就都带电,一般隔离变压器二次不接地