怎样判断电容器是否击穿?
点击:
26292
| 回复:
139
金海风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 160回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2006年7月15日
发表于:2007-10-25 12:35:00
楼主
一块三十千乏的电容器,除了通电试验以外,怎样判断其是否击穿?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
风清扬西
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 740回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-25 13:17:00
1楼
30KF?没用过这样大的电容,不知道如何处理
回复
引用
举报
芯片级维修
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 1797回
年度积分:3
历史总积分:7330
注册:2006年6月18日
发表于:2007-10-25 13:58:00
2楼
“一块”“三十千乏”的电容器,是不是传说中的超级电容器呀?
回复
引用
举报
tommy6
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 143回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2006年4月18日
发表于:2007-10-25 14:07:00
3楼
我见过.用万用表.或电容表
回复
引用
举报
风清扬西
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 740回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-25 14:10:00
4楼
超级电容器也叫法拉电容器,一般也不过几十法拉,没听说有几十千法的呀。
回复
引用
举报
东北风
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:95帖 | 520回
年度积分:0
历史总积分:1407
注册:2006年8月07日
发表于:2007-10-25 14:13:00
5楼
没见过这么大的电容
回复
引用
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2007-10-25 19:34:00
6楼
30KVAR,就是30千乏,很常见的电力低压(400V级)无功补偿电容器,近十年来的产品一般都内置自放电电阻.
千乏绝对不是微法。也不是用在万用表和电容表上,更不是超级电容。而是普通的交流电容器。常用的是3,5,8,10,14,15,20,30千乏。
千乏和微法有一定的对应关系,但不是线性的。如3千乏的小电力补偿电容,额定电压400V,电流4。3A,容量仅5。9微法。
如果击穿,一般运行中就打掉保险或者鼓起肚子或者爆炸。失效的原因一般是容量减小。
回复
引用
举报
zhjian
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:360
注册:2004年11月03日
发表于:2007-10-25 19:38:00
7楼
给你顶了勃龙工控
回复
引用
举报
health
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:171帖 | 869回
年度积分:0
历史总积分:2138
注册:2005年2月10日
发表于:2007-10-25 21:20:00
8楼
TO勃龙工控: 请问你(千乏和微法有一定的对应关系,但不是线性的)是怎么样的对应的关系啊??学习中。。。。。。
回复
引用
举报
GK368
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 531回
年度积分:0
历史总积分:1721
注册:2007年10月16日
发表于:2007-10-25 21:21:00
9楼
勃龙工控说的对.
回复
引用
举报
GK368
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 531回
年度积分:0
历史总积分:1721
注册:2007年10月16日
发表于:2007-10-25 21:44:00
10楼
微法=Q(kvar)*1000/(2*3.14*F*U2)
回复
引用
举报
simon567
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2007年10月15日
发表于:2007-10-25 22:57:00
11楼
怎么都没有说到真正的点子上啊!很简单,用万用表量一下阻值就知道啦!一般电容的阻值都达到几M欧姆,坏了的话就只有几千或都几欧姆啦!
回复
引用
举报
他山石
关注
私信
精华:3帖
求助:3帖
帖子:169帖 | 2343回
年度积分:4
历史总积分:5792
注册:2004年8月29日
发表于:2007-10-25 23:09:00
12楼
学习了
回复
引用
举报
小6子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:160
注册:2004年4月12日
发表于:2007-10-26 00:50:00
13楼
勃龙工控有理 ,楼主说的是自愈式电力电容器,型号一般为BASMJK-*-*,30KVAR是无功功率的单位.内部有放电电阻,不能用万用表来测.可用专用电容表测量.
回复
引用
举报
cdust
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 1817回
年度积分:0
历史总积分:2396
注册:2005年12月22日
发表于:2007-10-26 07:44:00
14楼
软击穿呢??怎么判断??
回复
引用
举报
金海风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 160回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2006年7月15日
发表于:2007-10-26 17:55:00
15楼
肯定不能量电阻,用绝缘摇表摇相间绝缘也不行。谁有这方面的经验?
回复
引用
举报
老齐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 91回
年度积分:0
历史总积分:184
注册:2006年5月11日
发表于:2007-10-26 18:04:00
16楼
"如果击穿,一般运行中就打掉保险或者鼓起肚子或者爆炸。失效的原因一般是容量减小"
------------------------------------------
说的好!
还有就是电容出问题,一般会发出声音,类似啸叫尖而刺耳!
软击穿是什么概念?如何定义?你是想说:电容在界于正常和不正常之间吗?答案:先放电,后测量,OK?
回复
引用
举报
苦学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1034回
年度积分:2
历史总积分:2430
注册:2005年3月13日
发表于:2007-10-28 16:11:00
17楼
先放电,后测量,OK
回复
引用
举报
郭庆党
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 321回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2007年10月08日
发表于:2007-10-29 23:53:00
18楼
用摇表可以测量,但是充满电的电容放电时,要特别小心.
回复
引用
举报
金海风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 160回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2006年7月15日
发表于:2007-11-01 17:28:00
19楼
用摇表你摇摇试试,摇2分钟才100多伏。可能烧摇表的。
回复
引用
举报
★取众家之所长★
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 417回
年度积分:0
历史总积分:701
注册:2005年11月29日
发表于:2007-11-03 10:35:00
20楼
这么大的电容啊,第一次见。有谁知道楼主的问题啊,赶快说说,我也想学习一下
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
供电设备区域为什么需要智能...
[1741]
电机重载启动和轻载启动的电...
[2390]
(已结束)电源电器擂台第二十...
[2893]
求助!185KW和160KW的电机,相...
[3295]
配盘的线路怎么样才能正规那...
[8998]
直流电机功率因数补偿问题
[3806]
我国电器设备有多少能正常用...
[2258]
电流互感器一次线方向装反会...
[1575]
拆除电动机旧绕组的三种方法
[1708]
三相200V电机可以采用星三角...
[1713]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页