当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
我要发帖
求助,关于纺丝螺杆温度控制
点击:
321
| 回复:
1
小孩子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2005年5月04日
发表于:2007-10-23 19:29:00
楼主
我使用pt100测温度,在使用中时常出现温度比实际高,就是说pv=sv但实际温度低几十度,导致停车,经检查是接头电阻增大造成的,我想问一下,铂热电阻与电、线之间该如何连接?才不会造成假温度?如何及早发现由于接头电阻增大造成的假温度现象?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
EPROM
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 436回
年度积分:0
历史总积分:700
注册:2004年8月16日
发表于:2007-10-23 20:05:00
1楼
最好用焊锡焊死,或者用好的接线端子,有些时候不是铂电阻的问题,不知你用的是什么仪表,RKC还是岛电,仪表的PID也会影响