现有一个系统:CPU416-2DP,带一台MP370 touch,经工业以太网连到上位WINCC,
对WINCC的要求:在WINCC上监控的同时,可进行所有参数的设置;
对触摸屏的要求:监控的同时,也可进行所有参数的设置;
请问:WINCC上的参数设置与触摸屏上的参数设置会不会冲突,因为两边所连接的参数都是一样的,PLC接收到的参数是WINCC传送的还是触摸屏传送的呢?
在此种系统结构中最好的处理方法是什么?




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-10-19 17:01:00
1楼
不会发生冲突,PLC对于同一个参数是无法判断来自PLC 还是wincc。