在VB中访问NETLINK并读写S7300 PLC数据 点击:510 | 回复:1



beichen

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 804回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3665
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2007-10-18 15:19:00
楼主
    
   Hilscher NETLINK用于将西门子MPI协议转换为以太网TCP/IP协议,并提供公开的无需授权的驱动函数库。

NETLINK有三种应用:

1、对于仅仅需要STEP7编程监控和WINCC监控,安装IBHNET127驱动即可,该驱动安装后将在控制面板的Set PG/PC Interface中添加IBHNet MPI/PPI/Profibus三个驱动连接;将STEP7(S7 ONLINE)和WINCC(MPI)的访问点指向以上驱动连接即可。

2、对于第三方组态软件(如KingView、iFix等)通过NETLINK访问PLC,选择我公司开发的OPCServer。

3、对于VB或者VC++(6.0以上版本)的自行开发界面,有两种方法实现通讯:

     调用Hilscher提供的IP Driver驱动函数库进行通讯;
     使用winsock控件进行通讯;

 

本文对在VB6.0中通过Hilscher IP Driver驱动库读写S7300/400 PLC数据的基本开发步骤作简要描述,具体资料可以参考NETLINK光盘netDEVICE System Software中的Nlmpi_pie.pdf和Drv_Ip.pdf文件,该光盘可到 http://www***/co/beichen-automation/index_download.asp 页面中下载。

 
 详细内容请查看:
 
[url=http://www.beichen-automation.com/documents/VB.pdf]http://www.beichen-automation.com/documents/VB.pdf[/url]



beichen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 804回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3665
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2007-10-22 14:32:00
1楼
  欢迎大家来交流!