当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
电力
我要发帖
请教下6KV的变压器并列运行
点击:
338
| 回复:
3
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2007-10-17 12:50:00
楼主
请教下6KV的变压器并列运行,变压器4000KVA,2000KVA各一台,连结组Y,yn11,进线10KV,用高压母联柜,第一次并列需注意事项,要求等,请指教,谢谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
乙卯兔
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:10帖 | 315回
年度积分:0
历史总积分:569
注册:2007年7月13日
发表于:2007-10-17 17:01:00
1楼
容量不一样,好像不允须,加个6千伏联络开关,找好相序.
回复
引用
举报
赤脚医生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 118回
年度积分:0
历史总积分:356
注册:2007年4月10日
发表于:2007-10-17 22:32:00
2楼
电压.初相位,相序.相等.
回复
引用
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2007-10-18 09:03:00
3楼
初相位?对于三相变压器,认何时间投入都有涌流冲击问题.
容量比不不超过三倍应该允许.
回复
引用
举报