发表于:2007-10-09 10:55:00
楼主
我按照MODBUS协议作了一个主站,用Twido作从站,双方RTU方式通讯没有问题,但ASCII方式,Twido就是不给我应答.我跟它都能通过ASCII方式与PC上模拟modbus通讯(modsim和modscan),它应该也收到我发的数据了(com灯闪烁),这有可能是什么原因造成的呢? 通讯参数为9600bps 7位数据位 2位停止位 无校验发送数据举例 :03010001000AF1(3A 30 33 30 31 30 30 30 31 30 30 30 41 46 31 0D 0A) 非常感谢