西门子6ES7321-1BL00-0AB0模块,我采用直流24VDC为其做信号输入的电源,现在我想选择一个“直流电源”和
直流输出开关,打开资料书,查模块说明发现对于“1”信号,只需要7ma就足够了,如果最不理想的情况下,32点全部点亮,
只需要32乘以7ma等于224ma,考虑到线路损耗,我选择24V 1A直流电源+梅兰1A开关就可以了,大家看看我这样做对吗?
烦请各位高手指点。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
LUGANCHAO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 1821回
年度积分:0
历史总积分:2757
注册:2007年4月06日
发表于:2007-10-05 14:39:00
1楼
我们公司用的是S7315-2DP的
回复
引用
举报
LUGANCHAO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 1821回
年度积分:0
历史总积分:2757
注册:2007年4月06日
发表于:2007-10-05 14:42:00
2楼
用的是PS307 5A 的电源,你要用电流稍大点的,西门子资料有详细的说明
回复
引用
举报
LUGANCHAO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 1821回
年度积分:0
历史总积分:2757
注册:2007年4月06日
发表于:2007-10-05 14:43:00
3楼
还有硬件组态里也要选择与实际相符的
回复
引用
举报
37
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:81帖 | 415回
年度积分:0
历史总积分:974
注册:2007年1月24日
发表于:2007-10-05 14:50:00
4楼
用的是PS307 5A 的电源,你要用电流稍大点的,西门子资料有详细的说明
回复
引用
举报
苗子
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:363帖 | 2721回
年度积分:0
历史总积分:5525
注册:2002年11月15日
发表于:2007-10-05 17:52:00
5楼
可以
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
SETP7 里面的 L DBD [AR1,P...
[7262]
三菱plc 視頻教程
[7865]
win8系统怎么装西门子plc编程...
[12309]
关心PID调节者请近来!!!
[15486]
工控人生 工控老鬼和他的朋友...
[8797]
信捷PLC加密了 程序下不进 读...
[14249]
如何处理急停按钮?
[10548]
求助:安装step7 5.2时 提示 ...
[8900]
10年工控经验新手的来看(中级...
[10332]
Windows 找不到文件S7EpaSRV...
[8578]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号