请问西门子变频器多大功率以上,就要分为整流和逆变两个单元部分了,这样有什么好处啊? 点击:936 | 回复:1



张敬轩

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2007-10-05 12:33:00
楼主
我是新入行新手,请问西门子变频器多大功率以上,就要分为整流和逆变两个单元部分了,这样有什么好处啊?另外,假设变频器是500kw的,制动单元如何选择??谢谢,前辈指点! 
我的意思是说,难道,我采用了整流+逆变的结构,难道就不用制动单元了吗?

特别指出,本系统确实需要频繁或者快速的制动,大约每62秒制动一次,请您告诉我,制动单元和制动电阻如何选择?
谢谢了![/color][/u][/u][/b][/b]




想飞de小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2007-10-14 00:37:00
1楼
带自藕变压器,整流器也可以做逆变器,可以能源回收,不需要制动电阻.