求助:汇川变频器故障 点击:22845 | 回复:67



sblau

    
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年1月01日
发表于:2007-10-03 20:06:00
楼主
本人有一台汇川MD300 1.5Kw变频器,不论是键盘控制还是外部控制,只要一启动面板就显示一个'0',有时还没显示,接着就像复位一样恢复,请教大家这是什么原因呢,是不是变频器质量太差啊,谢谢!!



young-gun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2009-11-30 10:14:31
21楼

温度检测出了故障。请联系当地联保中心,或拨打400-777-1260,我们协助处理。

ysh1225

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-12-23 17:25:52
22楼
回复内容:
对:并无虚言 关于可能是风扇损坏。拔掉风扇试一下。如果还有问题,联系075529619920。 内容的回复:你好,汇川变频器(5.5KW)一运行跳 err02怎么回事,有时又是正常?变频器使用好几年了,会是大电容老化引起?

young-gun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2009-12-24 11:24:43
23楼

请问楼上,是否做过电机参数辨识?负载是否过重?加速时间是否调整过?

ysh1225

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-12-24 13:34:15
24楼
回复内容:
对:young-gun 关于

请问楼上,是否做过电机参数辨识?负载是否过重?加速时间是否调整过?

内容的回复:

变频器是用在大圆机上的,已经把电机负载卸掉了,变频器容量也设为5.5的,而且电流也只有4.5A就跳。

ysh1225

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-12-24 13:37:22
25楼
有时候变频器又能正常工作,这和外部端子I/O板有关系(有更换过)?

ysh1225

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-12-24 21:25:58
26楼
汇川变频器(5.5KW)F1-11--1(静止调谐)就会跳ERR04或ERR02

elongking

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年2月22日
发表于:2009-12-28 13:27:09
27楼
我公司有华为变频器(TD1000-4T0037P)的开关电源厚模(F1452GH1),021-59738890-602

sjl52hy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2002年6月13日
发表于:2010-03-25 15:12:51
28楼
请问汇川MD320 1.5上电无显示,请问有那些原因?端子上有24V和10V.

young-gun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2010-03-26 10:49:36
29楼

上电无显示有几种原因:

1  开关电源保护或损坏,如果端子上有24V和10V,说明开关电源没问题

2  缓冲电阻损坏

3  上电缓冲回路接触器损坏

4  整流桥或逆变模块损坏,

请检测一下。

young-gun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2010-03-26 10:51:08
30楼

有时候变频器又能正常工作,这和外部端子I/O板有关系(有更换过)?

这个问题与I/O端子没有关系。建议送到我们的联保中心检测一下,应该是驱动板电流检测部分的问题。

young-gun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2010-03-26 10:52:52
31楼

汇川变频器(5.5KW)F1-11--1(静止调谐)就会跳ERR04或ERR02

有可能接地没有解决好,存在较大的漏电流。也有可能是驱动板有问题,建议送到联保中心检测。谢谢。

天瑞机电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年5月13日
发表于:2010-04-17 19:36:52
32楼
请问汇川320 11KW上电跳ERR18,手动复位后又跳ERR22,请问高手有哪些原因?

天瑞机电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年5月13日
发表于:2010-04-25 22:09:46
33楼
请问汇川320 11KW上电跳ERR18,手动复位后又跳ERR22,请问高手有哪些原因?

young-gun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2010-04-26 09:40:28
34楼
这个应该是是电流检测部分坏了。

qazwsx313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年6月23日
发表于:2010-06-23 21:36:40
35楼

电流检测回路损坏,检测一下7840周边

helimin1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年7月03日
发表于:2010-08-16 08:37:10
36楼

请问汇川320一上电就跳ERR23是什么故障代码,说明书上没写。请哪位高手指教。谢谢!

 

helimin1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年7月03日
发表于:2010-08-16 08:44:36
37楼

知道的请联系QQ497185866

helimin1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年7月03日
发表于:2010-08-16 08:45:31
38楼
回复内容:
对:qazwsx313 关于

电流检测回路损坏,检测一下7840周边

内容的回复:

请问汇川320一上电就跳ERR23是什么故障代码,说明书上没写。请哪位高手指教。谢谢!

young-gun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2010-08-18 13:57:50
39楼

说明书上写了这个故障码。这个故障是对地短路保护了。

helimin1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年7月03日
发表于:2010-08-19 09:19:35
40楼
请问汇川320 15KW上电跳ERR18,手动复位后又跳ERR22,请问高手有哪些原因?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师