三菱FX2N-80MR编程软件参数修改 点击:880 | 回复:7



冲浪

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:51帖 | 80回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:558
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2007-09-07 08:13:00
楼主
我在使用USB接口使我的电脑和三菱FX2N-80MR通信时,GX Developer编程软件中的"在线"--"传输设置"中的值怎么无法修改,我是想把里面的串行COM1口改为COM3口.USB电缆的驱动程序已经安装.



yun123 _31

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2005年2月15日
发表于:2007-09-07 08:50:00
1楼
安装好USB电缆的驱动程序,在电脑属性里面找到装好的驱动程序串口编号,确定后,点击传输设置上面的串口按钮,选对即可

冲浪 _34

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:51帖 | 80回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:558
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2007-09-07 09:55:00
2楼
传输设置默认的就是串口按钮,并且下面默认的是串口1,而我的USB口所对应的是串口3,我想把下面的串口1改为串口3怎么无法修改,我试了其他的参数怎么都不允许修改.多谢赐教!

自动化PLC _76

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 1965回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2827
  • 注册:2007年7月14日
发表于:2007-09-07 18:23:00
3楼
哪个版本的软件 不让修改?