auma执行机构无法动作
点击:
368
| 回复:
1
tiejiaozhang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2004年1月29日
发表于:2007-09-28 14:57:00
楼主
大家好,我们现有一个auma执行机构安装完毕,打到本地档可以调节,打到远程档也能用信号发生器使其动作,但连入DCS系统后就无法动作了,请大家帮忙解决一下什么问题?
谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
tiejiaozhang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2004年1月29日
发表于:2007-09-29 09:06:00
1楼
问题解决了,是因为执行器中的线路安装时由于不小心被压扁,造成接地。