S7-200的profibus问题 点击:441 | 回复:2



rexue

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:864
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2007-09-26 19:54:00
楼主
我想用S7 200-cpu226cn做profibus的主站,不知可否,我看了他的EM277说明,但只能做从站,哪位大侠可否给个方法。



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-09-26 22:44:00
1楼
如你所说,S7-200+EM277只能做PROFIBUS从站,不能做主站

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2007-09-27 08:43:00
2楼
只能从站,学习啊