一台海利普18.5kw变频器,开机就E.LU.S缺相?可能是电压检测电路有问题,请大侠们指点在什么位置.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
HSCF
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2004年3月26日
发表于:2007-09-26 00:20:00
1楼
低压啊!检查接触器辅助触点好不!开关电源排线那的电容有可能不好,还有就是电源电压!
回复
引用
举报
矢量之痛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2010年9月27日
发表于:2011-01-13 19:49:45
2楼
我厂以前的变频器也出现过这样的故障后来换了个辅助触点就好了