方案是主机PC作为主站,DVP-12SA作为从站,PC232口通过DVP的下载线与DVP进行串行通信,不监控,用下载线作通信,通信协议采用MODBUS,现在的问题是,PLC端的程序我不熟,有谁可以提供PLC端的测试程序给我,谢谢。lcy_7999@163.com



bingdi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2007-09-22 22:13:00
1楼

bingdi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2007-09-22 22:15:00
2楼
问题解决了,PC端采用VC,232连接,PLC端应初始化COM1,这点粗心了,还有就是CRC没算对。

剑心33

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1008
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2007-10-18 12:52:00
3楼
能不能把你做的程序,发一份给我 谢谢!
  E-mail:dong0407@163.com

剑心33

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1008
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2007-10-18 12:52:00
4楼
楼主可以吗?

T22

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2007-10-23 10:28:00
5楼
台达的232口本体支持MODBUS SLAVE, ASCI 方式,9600,7,1,无需手工编程了。