当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
DCS
>
Honeywell DCS
我要发帖
求助:TPS-100历史数据只保存7天
点击:
544
| 回复:
4
0953
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 338回
年度积分:0
历史总积分:842
注册:2004年8月05日
发表于:2007-09-20 16:56:00
楼主
查阅历史曲线时发现只有7天以内的数据,再往前就没有了。记得系统刚投用时好象能查询到1个月以前的数据。
PS:06年更换了HM硬盘。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
流血的狼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 329回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年4月22日
发表于:2007-09-21 16:31:00
1楼
检查你的NCF文件,可能在更换硬盘时,对卷的大小做修改。
回复
引用
举报
0953
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 338回
年度积分:0
历史总积分:842
注册:2004年8月05日
发表于:2007-09-26 09:53:00
2楼
没发现被修改的卷。
回复
引用
举报
归来
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2007年9月26日
发表于:2007-09-26 22:08:00
3楼
应该是更换Hm硬盘时,对NCF上的历史组组态进行了修改(改为168H了).另,大哥不会06年的问题现在才发现吧?呵呵。可以再查查Hm下的每个卷的情况是不是都OK。
回复
引用
举报
0953
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 338回
年度积分:0
历史总积分:842
注册:2004年8月05日
发表于:2007-09-27 15:46:00
4楼
这证明我们的生产情况非常好,06以来都没有秋后算帐的事情发生,
呵呵。
回复