ABB-DCS500紧急求助 点击:766 | 回复:3



孤灯下

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:819
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2007-09-16 16:49:00
楼主
我单位有两台卷取用ABB-DCS502直流调速器控制,前几天其中一个控制板出现故障,修好后出现了一个怪现象:出故障的那台卷取电机不转,两台卷取的参数是一样的,我也查看了参数,没有不一至的地方,可就是不再转动了.我把没出故障的整套调速器调到这台上,电机也不转.今天无意中用本控输入一个负速度,没想到电机却转动了.但输入正速度电机还是不转.求助各位大侠:这是怎么一回事.



波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-09-17 13:33:00
1楼
难道是不小心正转禁止了?

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-09-18 00:34:00
2楼
板子可能还没修好,或者还有其它硬件问题,比如功率组件

haixiaowh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2006年6月19日
发表于:2007-09-18 15:47:00
3楼
给ABB售后服务中心联系