TD200与S7-200通讯问题:CPU无响应!求助!!!
点击:
1010
| 回复:
1
万海
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2007年1月08日
发表于:2007-09-09 11:49:00
楼主
TD200显示CPU无响应,经检查,TD200以及S7-200 CPU均正常,TD200中的TD200地址、CPU地址、传输速率及参数块地址均设置正确(该TD200在另外一台相同的机组上可以正常使用,CPU可以与编程软件正常通讯),连接电缆正常(在另外一台机组上可以正常使用),现在怀疑TD200与CPU通讯,除了CPU地址外,还有其它涉及通讯的因素存在,请问,我该检查哪些地方才能解决这个问题!谢谢!
我通过编程软件清空了该PLC,并下载了备份程序到PLC中,但依然没有解决问题!
起因是我在用SIMATIC NET软件对S7-200进行OPC组态,完成S7-200以太网组态时一切正常,但在PC端做OPC组态后,TD200就与S7-200无法通讯了,不知道是什么原因,请高手赐教,不胜感谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
answer_999
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2006年5月21日
发表于:2007-09-10 16:49:00
1楼
应该是地址冲突了.更改下TD200的地址试试吧.
回复
引用
举报