发表于:2007-09-07 11:02:00
楼主
我是刚开始学习的,问几个简单的问题,路过的大侠顺便指点一下:
1.在PLC里用XMT发送都没有问题,问题是用RCV接收时,老是接收不到上位发的数据,不知道怎么回事,问题:PLC里面的接收TABLE的第一个字节是存储的数据个数,这个数据个数是预先设好的,还是从上位发过来的?如果是预先设好的,是不是接收数据的时候要从TABLE+1字节开始接收数据啊?如果是上位发过来的,是不是上位在发的时候第一个字节要发送数据个数啊?望指教。
2.在 ATCH INT_2,9这句语句中,怎么老是提示这样的错误啊?“The size or data type is not valid for the instruction operand.”,是不是INT_2这个标号要和中断子程序的名称一致啊?我设了一致还是出现这个错误啊??