发表于:2007-09-05 23:27:00
楼主
这两天老遇到些很奇怪的问题,上个月12 号,我给一公司更换了电容器,情况是这样的:
1250KVA的变压器,额定电流1800A,原来的电容柜有16只电容器(0.4KV 30KVAR),用了4年了,好多变形,漏油的.所以和厂家协商后一次更换了电容器,因为考虑到电容器损坏可能是因为系统电压过高引起,所以把耐压提到0.45KV,选用(0.45KV 30KVAR)的电容器.考虑到电压提高,电流减少.所以又加了5只电容器.共21只.
完工后,经过20几天的运行,变压器主电流一般在1500A左右,最高有1600A,功率因数都在0.9以上.但前几天天气转凉.厂家的中央空调基本不开,电流下降300A,也就是说主电流在1200A左右,可功率因数经常出现0.88,0.89.
我检查了每个电容器的每相电流都在33.6左右,而且3相都平衡,电容器两端电压380V,又拿了块新的功率因数表换上,还是老样子.找了一个专业做电容柜的厂家来问了下,说是容量不够.
但我通过公式计算出来,是足够的.还有1500A时还有0.9,现在1200A的电流功率因数反到下降了,怎么也想不明白.
不知各位大虾有什么高见.