有关无功补偿的问题 点击:1490 | 回复:20



非洲小马哥

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2007-09-05 23:27:00
楼主
   这两天老遇到些很奇怪的问题,上个月12 号,我给一公司更换了电容器,情况是这样的:
   1250KVA的变压器,额定电流1800A,原来的电容柜有16只电容器(0.4KV 30KVAR),用了4年了,好多变形,漏油的.所以和厂家协商后一次更换了电容器,因为考虑到电容器损坏可能是因为系统电压过高引起,所以把耐压提到0.45KV,选用(0.45KV 30KVAR)的电容器.考虑到电压提高,电流减少.所以又加了5只电容器.共21只.
   完工后,经过20几天的运行,变压器主电流一般在1500A左右,最高有1600A,功率因数都在0.9以上.但前几天天气转凉.厂家的中央空调基本不开,电流下降300A,也就是说主电流在1200A左右,可功率因数经常出现0.88,0.89.
  我检查了每个电容器的每相电流都在33.6左右,而且3相都平衡,电容器两端电压380V,又拿了块新的功率因数表换上,还是老样子.找了一个专业做电容柜的厂家来问了下,说是容量不够.
  但我通过公式计算出来,是足够的.还有1500A时还有0.9,现在1200A的电流功率因数反到下降了,怎么也想不明白.
  不知各位大虾有什么高见.




杭州翰宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2007-09-06 11:39:00
1楼
容量是足够的,有必要的话,拆掉两个.
  1、电容器在最大负荷的时候是全部都能投上吗?好象不是吧?应该还有没有投上的。
  2、都用了4年了,也该换换了!

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-09-06 15:21:00
2楼
我们是自动补偿的

杭州翰宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2007-09-06 16:03:00
3楼
现有都用自动投切的了,就一些老企业可能还用手动的.

zdwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2004年8月15日
发表于:2007-09-06 20:45:00
4楼
容量应该是够的。不知道补偿的控制装置是自动的还是手动的?如果手动,在1200A时是否有过补偿的问题?

ZJDXYZC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2002年10月11日
发表于:2007-09-08 23:45:00
5楼
电容够了,也正常的吧,控制器也有关系,或者电容刚好没到1个,用到半个的情况,呵呵

维羞电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5381
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2007-09-22 09:03:00
6楼
过补偿的问题吧,手动拆除一个试一试。

金海风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-09-22 12:03:00
7楼
看看参数

赵书锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 987回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2007-09-22 12:10:00
8楼
是不是空调有就地补偿

02308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2007年8月04日
发表于:2007-09-22 12:15:00
9楼
应该就地补偿

shlianxu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1009回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1342
  • 注册:2007年4月01日
发表于:2007-09-22 20:43:00
10楼
自动补偿

水发

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年9月24日
发表于:2007-09-25 22:12:00
11楼
不知你加的五个电容是不是并联的,如果是这样就会出现这种情况,因为这样一投入就是60kvar就会超前,功率因数表就会输出信号切断一组电容造成滞后.

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2007-09-26 17:40:00
12楼
看得出来你那里有谐波的。不处理谐波是搞不好的

love2006

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2007-10-21 12:31:00
13楼
电容够了,也正常的吧,控制器也有关系,或者电容刚好没到1个,用到半个的情况,呵呵

苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2007-10-28 16:16:00
14楼
 自动补偿

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-10-28 17:09:00
15楼
是自动投切吗?

等红杏

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:44帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1031
  • 注册:2006年9月17日
发表于:2007-10-29 00:05:00
16楼
视负荷大小可灵活增减
建议用自动补偿

非洲小马哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2007-11-13 13:54:00
17楼
现在还有厂家用手动的吗?我是没有见过,

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-11-13 15:07:00
18楼
如果你是自动投切的你可以将功率因数设定值再提高一下。出现这种情况有一种可能就是,运行电流在1500A左右时控制器的取样电流达到了一定的值,有一组电容进行了投入。在负荷从1500A下降到一定程度时(低于1500A但是不一定是1200A),有一组电容又进行了切除,所以功率因数下降了!这说明一个问题你选型的补偿电容的容量不合适,每次投切的千乏数太大。

杭州翰宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2007-11-26 11:47:00
19楼
 1.谐波不处理,很难搞的好
2.电容器组的容量配置剃度太大
最好两个问题都解决了,不然很有可能还是搞不好

茗风

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 1272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5069
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-11-27 16:53:00
20楼
赞同ande说法

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师