你好,前辈。我在一台明电舍变频器的驱动板上看到了M51978FP的集成电路,在网上搜了几次也没有了解到这是种什么元件?前辈,能简单介绍一下这种元件吗?它的具体作用是什么?可不可以用作开关电源的振荡芯片吗
?
sliprings
LONYE _69
一台日立SJ300变频器,用通讯方式控制,运行正常。换成新购同功率SJ700的变频器,接线无误,参数相同(通讯方面的参数如C070、C071、C072、C073、C074、C075、C078均仔细核对过)。但变频器上电后不工作,PRG灯熄灭(原SJ300变频器上电PRG灯亮),工控机的触摸屏显示“变频器未通讯”。再换回SJ300变频器,仍正常。请教裘工,怎样用SJ700 回复 引用 举报
宏大家电
看看学习,看不到
wjh416429
您有QQ吗?我这边也是开始钻研了一段时间,想继续学习,您要是有时间加我QQ:1363107503 电话15934142763