[求助]:ET200S I/O地址如何更改??
点击:
915
| 回复:
5
道成
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2007年5月03日
发表于:2007-08-31 10:59:00
楼主
组态的时候ET200S里的I/O地址不连续,比如说4路DI,第一个的I地址为0.0-0.3,第二个默认的是1.0-1.3了,点开地址栏位地址那项又是灰的,改不了,这个有什么办法能把他改了吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
songzg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:96帖 | 732回
年度积分:0
历史总积分:1884
注册:2006年11月16日
发表于:2007-08-31 13:23:00
1楼
在硬件组态里有法改
回复
引用
举报
道成
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2007年5月03日
发表于:2007-08-31 14:49:00
2楼
就是硬件组态的时候改不了啊,位地址那是灰色的,没法改。
怎么改的能具体说明下吗?
回复
引用
举报
mccandhmi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 239回
年度积分:0
历史总积分:349
注册:2004年8月26日
发表于:2007-08-31 21:28:00
3楼
在硬件组态里面选住所有的模块再点PACK ADDRESSE
回复
引用
举报
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2007-08-31 22:56:00
4楼
楼上说的对!
回复
引用
举报
LEIZF
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:365
注册:2002年8月16日
发表于:2007-09-05 15:53:00
5楼
学习