发表于:2007-08-28 10:31:00
楼主
今有一台三菱E540 3.7KW变频器。开始是输出缺相。修好。试机正常,回厂后,上机,运行,直接报ELF输出缺相,回来打开看了一下。再上电,直接报OC2。短掉一个互感器。不报OC2。运行后不定时报ELF。把输出缺相屏蔽。可是又不定时有电流检到。0.68A到3.57A不等。[color=#FF0000]没有电机[/color]。关键是每次上电后只在第一次运行时才会这样。再次及多次运行电流为0。
更奇怪的是。变频器第一次上电,交流300V时变频器起动显示。把电断掉,再上电时。交流一定要到400V时,还要等一会才显示,有时还一直不显示。
过长时间后上电,又回到300V显示。第一次运行有电流检到。再次及多次运行电流为0。
还有三菱机是不是互感器电压+18V,-10V呢?这台是这样的。确定变压器直接输出+18-10。
不知是否说清了。反正我是晕了。。。哈哈。。。