等电位联结在实施中存在的主要问题
(1)规范、定额不协调
在发达国家等电位联结的施工习以为常,不存在什么困难。而在我国困难重重,除技术上尚未完全吃透的原因外,规范、定额和附件生产的不协调、不配套也在客观上造成一些困难。例如,设计规范虽有作等电位联结的规定,但施工验收规范却未作出相应的规定,使等电位联结规定的贯彻实施失去监督。并且目前无相应的施工定额。因此,自然影响了等电位的实施。
(2)工程设计人员技术上尚未完全吃透或不重视
虽然我国近年颁布的设计规范标准对等电位联结都作了强制性的规定,2002年我国又颁布了国家标准图《等电位联结的安装》(GJBT--569),便于广大电气设计施工人员了解和实施。但是,由于施工验收规范却未作出相应的规定,工程设计、施工人员对此技术尚未吃透或不重视的现象,可以说较为普遍。
(3)附件产品不配套
我国至今尚未见用于等电位联结的端子板,嵌埋箱以及连接金具等产品供应市场,因此,不得不在施工现场因陋就简地制作端子板、抱箍等将就使用,既费工费时,又欠美观。如浴盆和铸铁管及金属地漏等均无接线端子,施工相当困难。
(4) 建单位在做浴室局部等电位联结盒时由于无法确定所要联结部件的位置,无法进行连接线管的预埋,所以装修单位在做浴室局部等电位联结时会对已做好的防水造成破坏。
高层建筑中常用等电位联结的4种方法
由于高层建筑中基础接地网与总等电位联结密切相关,为此,在论述高层建筑中总等电位联结方法之前,首先让我们了解一下什么是接地网?高层建筑中钢筋混凝土内的钢筋或混凝土基础内的金属结构与大地紧密接触,形成良好电气连接的一组导体,该组合式导体称为基础接地网(或称基础接地装置)。在高层建筑防雷接地设计中,基础接地网的设计是不可缺少的。该基础接地网能承受来自总等电位所汇集的故障电流和对地泄漏电流,并能满足热稳定的要求。高层建筑中基础接地网(或称等电位接地网)是桩基及承台地梁主筋或伐板主筋组成的钢筋网,要求至少柱、桩、地梁或伐板内不少于两根主筋通长焊接,连成一体。此基础接地网作为强电、弱电及防雷的共同接地装置,接地电阻≦1欧姆。
等电位联结安装的概念及技术要求在国家建筑标准设计图集《02D501-2》中阐述得很清楚,本文不再重述。现在让我们了解一下总等电位联结的基本概念。总等电位联结是等电位联结重要组成部分,总等电位联结作用于整个建筑物,它使建筑物内电气装置的外露可导电体与装置外露可导电体的电位基本相等的电位连接。它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
高层建筑中总等电位联结干线是用于总等电位联结的导线。总等电位联结方法,常见的有下列几种:
1、可导电体分为电气装置的外露可导电体及装置外可导电体(如公用的上水、下水、热力、燃气管道设备及建筑物内金属结构)。上述可导电体,通过联结干线汇接于进线配电箱近旁的总等电位联结(简称MEB)端子板,然后,MEB端子板的联结干线(不少于两根)通过柱内主筋与基础接地网连通。
上述方法是总等电位联结的一种方法,但不是唯一的方法。该方法的优点是:由于所有的可导电体的联结干线均汇接于进线配电箱近旁的MEB端子板,所以,该方法便于管理、检测及维护。该方法的缺点是联结干线较长,比较费工、费料,同时增加了施工的工作量。详见总等电位联结平面图示例一。
2、可导电体的联结干线与室内环形接地带连通。环形接地带用通过柱内主筋多处与基础接地网连通。该联结方法的特点是:利用室内环形接地带作为MEB端子板,于是可导电体的联结干线可就近与室内环形接地带连通。详见总等电位联结平面图示例二。
3、可导电体的联结干线与两根柱的柱内主筋连通,然后,上述两根柱的柱内主筋与基础接地网连通。该联结方法的特点是:利用基础接地网作为MEB端子板,利用柱内主筋作为接线端子,可导电体的联结干线可就近与柱内主筋连通。详见总等电位联结平面图示例三。
4、电气装置的外露可导电体汇接于进线配电箱近旁的MEB端子板,然后,MEB端子板的联结干线通过柱内主筋不少于两处与基础接地网连通。装置外可导电体的联结干线,就近与柱内主筋不少于两处与基础接地网连通。这也是总等电位联结的一种方法。
第三种及第四种总等电位联结方法,特别是第三种总等电位联结方法的优点是:比较省工、省料、同时减少了施工的工作量。缺点是:管理、检测及维护不如第一种联结方法方便。
以上列举了高层建筑中总等电位联结的常见的几种方法。究竟采用何种方法较为合理呢?设计人员可结合工程的实际情况来权衡利弊,作出最佳选择。
MEB端子板,或可导电体的连接处均应设置箱体加以保护,以便防止机械损伤。可导电体的联结干线,与MEB端子板,或与40×4热镀锌扁钢或扁铜,或直接与柱内主筋联结,可采用压接,也可采用焊接。柱内主筋与基础接地网的联结,必须采用焊接。等电位联结安装完毕后应进行导通性测试。总之要符合国家建筑标准设计图集《02D501-2》提出的各项施工要求。参考文献
1、国家建筑标准设计图集《02D501-2》;
2、《工业与民用配电设计手册》第二版 水利电力出版社;
3、《给水排水设计手册》第八册 电气与自控第二版 中国建筑工业出版社;
4、《21世纪建筑电气设计手册》下册 中国建筑工业出版社;摘自《建筑智能化》2004年1期
等电位联结实施中的问题
等电位联结是用电安全、防雷以及电子信息系统正常工作等所不可或的电气安全措施,一些发达国家早已普遍应用并积累了丰富的经验。我国近年的设计规范标准对此已作出了强制性的规定,它已为我国广大设计人员所理解和接受。前年(1997年)我国又颁布了国家标准图册97SD567<等电位联结的安装>,更便于大家对等电位联结的理解和实施。但它毕竟是项较陌生的技术,难免还存在这样或那样的问题,有待我们不断总结经验,加以改进和提高。
等电位联结的施工太繁琐
等电位联结只是简单的导线的连接,并无深奥的理论和复杂的技术要求。不论是等电位联结还是局部等电位联结,每一电气装置外的其他系统可只连接一次,并未规定必须作多次连接。除水表外管道的接头不必做跨接线,因连接处即使缠有麻丝或聚乙烯薄膜,其接头也仍然是导通的。但施工完毕后必须进行上述检测,对导电不良的接头需作跨接处理。
等电位连接只限于大型金属部件,孤立的接触面积小的例如放水按纽就不必联结,因它不足以引起电击事故,而以手持握的金属部件,例如浴池边的金属扶手杆因电击危险大必须纳入等电位连接内。
门框、窗框如不靠近电器设备或电源插座不一定联结,反之应作联结。离地面20m以上的高层建筑的窗框,如果防雷需要也应联结。
离地面2.5 m的金属部件因位于伸臂范围以外不需作联结。
经作以上的例举的具体分析可知等电位联结的施工工作量并非为想象的那么复杂和繁琐。
等电位联结影响美观
在建筑物房内冒出一段黄绿相间的等电位联结线当然影响美观,其中可能存在习惯的因素,电气设备的电源插头线也暴露在外,但未闻有人说它不美观。电气安全有时是与美观有矛盾的,但权衡轻重,安全是第一位的。这与一个国家或民族的安全文化水平高低有关。在发达国家一个旅客如果发现旅馆浴室内冒出黄绿相间的电线,他会产生安全感而不以此为疵。如果不出现这黄绿相间电线,他倒可能感到岌岌可危而另觅安全住处。
当然在施工中应在满足电气导通和便于检验的安全要求的前提下尽量做得美观一些。这是难以在设计图纸上表达的,只能要