这样计算风机水泵节能正确吗? 点击:1036 | 回复:2



国人变频器

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2007-08-24 11:08:00
楼主
风机水泵特性: H=H0-(H0-1)*Q2
Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)2; P1/P2 =(n1/n2)3
假设电动机的效率=98%
额定风量时的风机轴功力:132kW
风机特性:风量Q 为0 时,扬程H 为1.4p.u(标么值,以额定值为基准) ;设曲
线特性为H=1.4-0.4Q2
年运行时间为:8000 小时
风机的运行模式为:
风量100%,年运行时间的20%
风量70%,年运行时间的50%
风量50%,年运行时间的30%


变阀调节控制风量时
假设P100 为100%风量的功耗,P70 为70%风量的功耗,P50 为50%风量的功耗
P100=132/0.98 = 134.69kW
P70=132 x 0.7 x (1.4-0.4x0.72)/0.98 = 113.14kW
P50=132 x 0.5 x (1.4-0.4x0.52)/0.98 = 87.55kW
年耗电量为:134.69 x 8000 x 0.2 + 113.14 x 8000 x 0.5 + 87.55x 8000 x 0.3 =215504+452560+210120=878184KWH
假设电费以0.32 元/kWh 计算,年耗电成本为: 878184 x 0.32=281018.88元
变频调节控制风量时
假设P100 为100%风量的功耗,P70 为70%风量的功耗,P50 为50%风量的功耗
P100 = 132 / 0.98 /0.97 = 138.86kW
P70 = 132 x 0.7 3/ 0.98 / 0.97 = 47.63kW
P50 = 132 x 0.53/ 0.98 / 0.97 = 17.36kW
年耗电量为:138.86 x 8000 x 0.2 + 47.63 x 8000 x 0.5 + 17.36x 8000 x 0.3
=222176+190520+41664=454360KWH
假设电费以0.32元/kWh 计算,年耗电成本为454360 x 0.32=145395.2 元
1 年所节省的电费
281018.88 –145395.20 = 135623.68元
节电率为135623.68/281018.88 = 48.3%



FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-08-24 17:20:00
1楼
太高明了!我还从来没有这样算过。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-08-24 17:29:00
2楼
没仔细看,总觉得不大对。
1、“曲线特性H=1.4-0.4Q2”,该公式不能用于变阀调节控制,在变阀调节控制系统中,风压H=K*Q2,式中K是变量,是随着系统阻力的变化而变化。
2、“P70 = 132 x 0.7 3/ 0.98 / 0.97 = 47.63kW”,该公式也没见过。