请问:分布式I/O 点击:321 | 回复:7



samuelwang99

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-20 16:28:00
楼主
大约150个I/O点,零散分布在800米半径的范围内。

请问如何控制? 
用何总线? 



琼华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2007-08-20 16:48:00
1楼
型号选了没,有什么上位机?

琼华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2007-08-20 16:49:00
2楼
好像同一款型的PLC都有简易的组网模式。

samuelwang99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-20 16:57:00
3楼
触摸屏+S7-200+PROFIBUS 可否?



琼华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2007-08-20 17:06:00
4楼
可以,但性价比好像有点高呀。呵呵

工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2007-08-20 17:19:00
5楼
用ET200扩展,PROFIBUS有点太奢侈了。

samuelwang99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-21 08:28:00
6楼
谢谢指点。

不过,如何将现场的I/O点连到几百米外的PLC?
因为这些I/O点离散分布,而且这些点相隔很远(200-300米)。
比如:东面有几个I/O点,西面隔了300米又有几个点。

本人对此不了解,望指教。

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2007-08-21 09:18:00
7楼
S200可以连分布IO吗?
不如用几个CPU做PPI通讯

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师