求助:mcgs与岛电FP93仪表的通讯问题 点击:4559 | 回复:9



kite8215

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2007-08-16 23:47:00
楼主
我在使用mcgs与岛电FP93仪表通讯得时候发现,如果将上位机的设备地址与仪表地址都设置为1-9任一个数都可以实现通讯,但是当地只设置超过10时,通讯就会失败。
我在使用FP93仪表自带的串口通讯测试软件测试时也发现有这个问题,问仪表供应商他们说使用组态王就没有这个问题,可惜我没有用过组态王。
请各位大虾帮忙看看,小弟不甚感激!



单身穷人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2007-08-17 08:34:00
1楼
各位大家小弟学习了

SH_LIUHAITAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2007-08-25 11:49:00
2楼

kingstar

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2004年6月29日
发表于:2007-09-04 13:55:00
3楼
工程做得多就知道这个不是软件的问题。很常见的现场典型问题

kingstar

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2004年6月29日
发表于:2007-09-04 13:59:00
4楼
武汉昆仑技术群:4898868,欢迎加入

kite8215

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2010-05-23 08:11:37
5楼
问题已解决,仪表地址实际上是16进制的,所以当仪表地址设定为10时,上位机应对应设定为16,以此类推。

毅冉工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2008年10月07日
发表于:2010-09-11 13:38:49
6楼

如何让FP93通讯灯COM亮?

 

hewenlin888

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年10月01日
发表于:2011-09-30 20:44:23
7楼
018C写入1,用上位机写

hewenlin888

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年10月01日
发表于:2011-09-30 20:46:35
8楼
018C写入1,用上位机写

hly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2016年7月20日
发表于:2016-08-10 15:23:02
9楼

请问mcgs与fp93用shimaden协议行不行,选哪个??


热门招聘