当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
直流调速
我要发帖
欧陆590+励磁问题
点击:
2538
| 回复:
13
kingdom
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:465
注册:2007年8月09日
发表于:2007-08-16 14:55:00
楼主
欧陆590+/165A一定要用外部励磁吗,如果用内部励磁的话,是不是用默认设置就行了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
传动联盟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 203回
年度积分:0
历史总积分:262
注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-16 15:26:00
1楼
中将,你指的是励磁供电吗?590可以使用外部和内部励磁供电,如果使用内部励磁,不需要任何改动,只要把F+、F-接到电机励磁线,就好了,不过参数里面要更改励磁电压比例,因为是由主三相电去电源的,要根据电机铭牌上的电压设定正确
回复
引用
举报
kingdom
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:465
注册:2007年8月09日
发表于:2007-08-16 16:08:00
2楼
谢谢你的解答,我的电机励磁电压是180V,应该怎么设置,好象是设一个百分数,是RATIO OUT/IN这个参数吗
回复
引用
举报
传动联盟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 203回
年度积分:0
历史总积分:262
注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-17 08:59:00
3楼
回中将:
有两种可能,看是电压设置还是电流设置。
一、电流控制,只要设置励磁电流值。
二、电压控制,是要设置RATIO OUT/IN这个参数。但有两种可能性,如果三项电供电电压是400V,用180比400的百分比设置到参数里。电压是380V,用180比380的百分比设置到参数里。
回复
引用
举报
kingdom
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:465
注册:2007年8月09日
发表于:2007-08-20 10:53:00
4楼
590+默认的是内部励磁,还是外部励磁?
回复
引用
举报
传动联盟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 203回
年度积分:0
历史总积分:262
注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-21 10:19:00
5楼
回fkdfkgf:
270A以下是内部 (内部有插线可以改为外部);
380A以上是外部。
内部 励磁电源来自主回路电源1、2相;
外部 单独380A电源。
回复
引用
举报
kingdom
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:465
注册:2007年8月09日
发表于:2007-08-21 10:44:00
6楼
590+/165A用内部励磁好,还是用外部励磁好
请指教
回复
引用
举报
传动联盟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 203回
年度积分:0
历史总积分:262
注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-21 11:15:00
7楼
回中将:
首先要看电机的励磁电流。
165A的内部保险是10A,为了在保险损坏时更换方便用外部励磁,内部励磁、外部励磁只有励磁电源内、外部的区别。
回复
引用
举报
传动联盟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 203回
年度积分:0
历史总积分:262
注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-23 10:25:00
8楼
楼上的说的有道理,看需要了
回复
引用
举报
变频世家
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-09-02 21:36:00
9楼
请问下,我有一台590P/110A的直调,上电显示正常,冷机开不起,一起就报电枢过流,上电等会儿再起动,就可以开了,但就是不定期自动停机速度为零,然后又自动上升到正常速度.在这个过程不报警.问下这是什么原因?
回复
引用
举报
传动联盟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 203回
年度积分:0
历史总积分:262
注册:2007年5月15日
发表于:2007-09-03 08:57:00
10楼
回变频世家:
此问题不常见,估计为主板问题。
不定期自动分机,可能使信号C5接触不良,也可能是合闸信号C3。这期间应注意观察调速器的状态,看有无励磁,主接触器有无断开等。
回复
引用
举报
变频世家
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-09-03 21:19:00
11楼
我就是590P/110A的,上电也正常,运行的时候有励磁电压输出,调速是给进去了的,就是没有电枢电压输出的.但不报警,请问下是什么原因?如是主板的原因,请问你们换一张多少钱?
QQ:196209656
回复
引用
举报
huangkui432427
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2008年12月29日
发表于:2009-03-09 21:26:07
12楼
我有一590c,有电枢电压输出,就是没励磁电压输出,请问是参数问题,还是硬件问题,但励磁可控硅模块以换了一块,是移机后出现问题的,
回复
引用
举报
温州建敏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 2612回
年度积分:1
历史总积分:4041
注册:2005年11月06日
发表于:2009-03-09 22:43:32
13楼
引用huangkui432427 的回复内容:我有一590c,有电枢电压输出,就是没励磁电压输出,请问是参数问题,还是硬件问题,但励磁可控硅模块以换了一块,是移机后出现问题的,
检测不出励磁有输出电流,或电压?那怎么会有电枢电压,要么就是你的仪表坏了要么你禁用励磁
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器基础讲座1
[9651]
单相变频器能否直接用于控制...
[5516]
水泵变频器改造节能计算?
[5919]
巴西、墨西哥工业电压和频率?...
[14319]
森兰SB70变频器面板可以启动...
[14876]
用变频器调速的电机能否用星...
[8053]
6RA70故障F067求助!
[6752]
海利普变频器E.OC.n过电流报...
[5219]
松下变频器(M1D082W1X)使用手...
[7251]
求助:变频器恒压供水PID参数...
[6201]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号