用ACS510面板控制一台15KW、2960转/分、泵额定扬程:40m水泵恒压供水。
  按说明书上的“PID”控制宏,进行了设定,面板给定压力12.5%,基本能满足要求。压力稳定在2.2Kg/cm2、频率稳定在36.5HZ。但有一个问题是:当用水量变化引起压力波动、导致PID节的频率、压力波动较大,压力最高到了3.6Kg/cm2,引起了外接的电接点压力表高水压保护动作(保护供水的塑料管路),压力最低到了1.26Kg/cm2。
  请问各位高手:
  除了调低面板给定值外,是否可以调整PID的默认值?如P=2.5降为2,I=3秒增加到4秒。



Mrli007

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2006年10月02日
发表于:2007-08-13 15:55:00
1楼
可能就是你pid调节的不好,压力波动较大?是哪种呀?是上下压差大,还是压力不稳变化快呀?调节一下P,I就行!

六猴儿

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2007-08-13 17:05:00
2楼
可以,你这种情况把增益降小,积分时间加大,可以设定P=1.5,I=6S试下

zyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2003年6月30日
发表于:2008-11-22 20:10:31
3楼
重新设置一下PID参数,试试。

benteng84

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:371
  • 注册:2008年10月27日
发表于:2008-11-22 21:59:57
4楼

都是高手 分析的都非常有道理啊 我还不怎么会哦

leoblake

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2009-01-14 21:28:35
5楼
ACS10的设置关联性很强的,说的太分散了,要是具体一点就好了,并不是没个人都有那种基础

ksh2913

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-02-10 08:04:29
6楼

把比例系数减小  吧积分时间加大 即可

 