发电机的地线和零线能不能共用 点击:1755 | 回复:11



dhf

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-12 20:12:00
楼主
  如果安装一个备用发电机,三相装一个转换刀闸,零线有没有必要也安一个转换刀闸?谢谢!



赵书锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 987回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2007-08-12 20:14:00
1楼
没有必要

fwd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2007年4月01日
发表于:2007-08-13 09:14:00
2楼
不必,直接连接更安全

之江

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年7月23日
发表于:2007-08-13 19:39:00
3楼
影响市电线路安全,地线有必要也安一个转换刀闸。

之江

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年7月23日
发表于:2007-08-13 19:40:00
4楼
三相不平衡。

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2007-08-20 10:28:00
5楼
一定要装开关.

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-08-20 16:45:00
6楼
零线不许装开关和熔断器,这是安全规程规定的.

小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2007-08-21 11:42:00
7楼
顶楼上的!

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2007-08-26 10:16:00
8楼
零线和地线严禁断开,你说要不要

HALO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2007-08-26 15:19:00
9楼
零线不许装开关和熔断器这是对照明电路.

zjzxm

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-08-26 16:02:00
10楼
不能共用.

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-08-26 20:39:00
11楼
在安全规程都不明了的情况下最好别做电气工作,危险啊!