S7200串口通讯问题 在线等
点击:
925
| 回复:
7
最爱云南的云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2006年3月10日
发表于:2007-08-10 14:11:00
楼主
上位:WINCC; 下位:S7200
我想用计算机的串口实行通讯,不用MPI卡.
可以实现吗? 多谢指导!
在线等
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
最爱云南的云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2006年3月10日
发表于:2007-08-10 14:12:00
1楼
对了,S7200选用带485通讯的那种型号
回复
引用
举报
galaxy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:244
注册:2004年7月01日
发表于:2007-08-10 14:51:00
2楼
自由口可以,但是现在很少有人那样做,麻烦啊
回复
引用
举报
最爱云南的云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2006年3月10日
发表于:2007-08-10 14:55:00
3楼
谢谢了
不知道用PPI电缆可以不?
回复
引用
举报
galaxy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:244
注册:2004年7月01日
发表于:2007-08-10 14:56:00
4楼
232-485转换器就足够了
回复
引用
举报
最爱云南的云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2006年3月10日
发表于:2007-08-10 15:07:00
5楼
再请教下
WINCC里该选用什么通讯协议呢?
MODBUS serial吗?
谢谢你了
我的目的就是不想通过MPI卡去通讯
用计算机的串口直接和200通讯
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-08-10 18:06:00
6楼
wincc v6.0以下版本的可以用modbus通讯
回复
引用
举报
wangjian1268
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2006年8月10日
发表于:2007-09-14 15:13:00
7楼
可以采用PC ACCESS做OPC,就可以实现了,利用计算机的串口,PLC接口接3和8针,再买个232到485的转换器就可以,通讯距离可达700M
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助高手,施耐德PLC面板上的...
[16514]
工控老鬼 现场感悟 “如何提...
[10396]
(已结束)工控PLC擂台第2期--...
[8999]
PLC如何将十进制转换成十六进...
[23464]
工控老鬼-《西门子S7-1500之我...
[9332]
写个简单的PLC程序到底要几步...
[9700]
没有工作经验就不能搞PLC了?...
[13722]
请教:MODBUS‘06’单个寄存器写...
[7106]
PLC编程资料、PLC编程软件下载...
[39511]
三菱plc从入门到精通学PLC之...
[14918]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号