楼主
求助:主控制板电源部分三极管s2000n的中间脚连接的一个大体积电阻烧了,不知道是多少阻值的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
黄平
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 388回
年度积分:0
历史总积分:532
注册:2005年1月13日
发表于:2007-08-10 10:13:00
1楼
也就是标号r431的电阻
回复
引用
举报
武汉诚宇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2003年4月09日
发表于:2007-08-12 23:57:00
2楼
施耐德Altistart 46(ATS46)软启动_软起动
如果确定是标号是R431的话,电阻是1.2kΩ/2w
维修方面的技术交流请联系:
武汉诚宇自动化技术有限公司
http://www.gkzdh.com
http://www.cyzdh.com
工控自动化论坛:
http://bbs.gkzdh.com
回复
引用
举报
黄平
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 388回
年度积分:0
历史总积分:532
注册:2005年1月13日
发表于:2007-08-13 09:19:00
3楼
非常感谢:武汉诚宇
回复
引用
举报
武汉诚宇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2003年4月09日
发表于:2008-02-23 12:06:00
4楼
不用谢!
做这行都很辛苦!
大家都互相帮忙!
gongkong来的较少,
大家有什么问题请上
bbs.gkzdh.com找我小熊。
回复
引用
举报
zty61678zmd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2011年4月23日
发表于:2011-05-01 10:02:59
5楼
我需要施耐德Altistart 46(ATS46)软启动_软起动的说明书,谁能提供。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
[5565]
变频器的输出能不能带变频器...
[9737]
伦茨变频器 如何将变频器的...
[7113]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
有搞纺织自动化的我们多交流
[8030]
变频器矢量控制方式下,频率给...
[8788]
行车变频改造
[5541]
CS3000培训资料献给同行
[6291]
请教用远传压力表加变频器做...
[5300]
利用变频器怎么实现张力控制...
[9242]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号