图纸搞明白,原理搞清楚,问题好解决
时间很快,转眼间这个问题提出已经整整一年了。希望大家有好的经验写出来,供大家借鉴。
一台90KW电机,星角启动,启动即跳闸,电机转了起来。检查电机正常,负载也正常。最终检查电控柜电机接线端子引线由于接触不良,导致过热,端子烧毁,两端子直接接触,导致过电流跳闸。但从控制电路检查,是查不出毛病的,控制正常。所以针对过流现象,一定要从主回路检查,如果排除负载过载,那么很可能就是端子等中间环节短路。电机等负载启动时电流过大,那么端子能否经受起考验,就需要平时在日常维护,检查时注意了。
游客1985
我们公司用的德国泰生公司的设备,他们的设备你不带图纸也能修,我们公司的设备每根线上都标记好了来源和终点,不是标记牌的,是喷码喷在电缆上的,看看人家花多大的本钱