有一难题需要各大侠指教 点击:495 | 回复:3



jodie

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:464
  • 注册:2003年7月28日
发表于:2007-08-08 12:13:00
楼主
现手头一项目遇到这样一个问题,上位机是使用昆仑通态的组态软件,下面有两套S7-300系统和一套S7-200系统,采用profibus总线,上位机装了cp5611卡,问题是这样的:系统运行过程中,如果s7-200系统突然停电了,然后再上电后,上位机的组态画面中200系统的信息就不对了,比如现场实际上是设备处于停止状态的,上位机上显示的是运行。但是上位机上显示的200系统的模拟量都没有问题,而且系统运行都正常。这个问题目前我们唯一能解决的就是将200的系统再下载一次程序,上位机上显示就正常了,但一旦又断电就又会出现这问题。请问各位大侠有没有更好的解决方案。



jodie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:464
  • 注册:2003年7月28日
发表于:2007-08-08 12:13:00
1楼

alou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2004年2月07日
发表于:2007-08-08 12:21:00
2楼
mcgs 就是这样的,他的COM更新的慢,有时会有com进程死掉,你可以把200的数据用GSD组到300里,完全去读300的数据就行了。我有个工程就是这样的。很好使。

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-09 13:57:00
3楼
听不懂,能详细说一下网络组态吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师