发表于:2007-08-08 12:13:00
楼主
现手头一项目遇到这样一个问题,上位机是使用昆仑通态的组态软件,下面有两套S7-300系统和一套S7-200系统,采用profibus总线,上位机装了cp5611卡,问题是这样的:系统运行过程中,如果s7-200系统突然停电了,然后再上电后,上位机的组态画面中200系统的信息就不对了,比如现场实际上是设备处于停止状态的,上位机上显示的是运行。但是上位机上显示的200系统的模拟量都没有问题,而且系统运行都正常。这个问题目前我们唯一能解决的就是将200的系统再下载一次程序,上位机上显示就正常了,但一旦又断电就又会出现这问题。请问各位大侠有没有更好的解决方案。