这样会损坏硬件吗?
点击:
438
| 回复:
2
维护PLC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-05 21:23:00
楼主
有一个问题想问一下大家,就是:
我的软件组态上CPU模块型号为:414-2XG03-0AB0 V3.1
实际硬件为:414-2XG04-0AB0 V4.1,这个CPU也认该软件组态,这种组态下载到该CPU中后长期运行(如一年时间),CPU模块会不会有什么损伤,甚至损坏的可能?急于知道,请知道的专家不吝赐教,谢谢!
我的邮箱:jxw134@163.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-08-05 23:52:00
1楼
损坏倒不至于,但是否能运行或正确运行是个问题
你最好更新一下硬件,使组态硬件与实际硬件相一致
回复
引用
举报
维护PLC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-06 14:42:00
2楼
从我们这长时间运行情况看,小问题倒没有,程序看样子能正确执行,但过段时间,CPU模块就坏了,也不知道是什么原因.
既不像干扰,也不像是由于电压不稳造成损坏,因为它单单损坏CPU模块,其它基板、电源模块、通信模块基本上什么事也没有。