当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
传感器
>
温湿度传感器
我要发帖
求助 传感器抗干扰(急!!!)
点击:
846
| 回复:
4
KisGob_Y
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2007年6月03日
发表于:2007-08-05 17:00:00
楼主
各位高手
本人问题如下:
用 NI 公司 FP 采集机房温度信号,传感器 为 热电阻。有两组 温度信号 偏低。测量传感器电阻值正常(可以肯定不是传感器本身问题),用软件采集 的电阻值比实际值 低30到40欧姆(很严重)。
传感器 采用 屏蔽双绞线(质量是很好的)
采集软件 LabView8.0
请问 是不是 干扰问题?如何解决?
真的很急!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
KisGob_Y
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2007年6月03日
发表于:2007-08-05 17:17:00
1楼
补偿 采用补偿导线,测了也很正常
回复
引用
举报
紫川
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:314帖 | 914回
年度积分:0
历史总积分:2449
注册:2006年11月21日
发表于:2007-08-05 17:51:00
2楼
我也不明白
回复
引用
举报
紫川
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:314帖 | 914回
年度积分:0
历史总积分:2449
注册:2006年11月21日
发表于:2007-08-05 17:51:00
3楼
帮忙教一下
回复
引用
举报
串口通讯
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:73帖 | 356回
年度积分:0
历史总积分:1788
注册:2007年7月09日
发表于:2007-11-23 23:53:00
4楼
总线上可以跨接一个抗干扰电阻。