10千伏高压架空电缆,带绝缘的能碰吗 点击:5927 | 回复:29



一年级

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2007-08-03 19:37:00
楼主



井底青蛙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年4月14日
发表于:2009-04-14 21:44:42
21楼

绝缘好的情况下是没事的.

 

一年级

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2009-04-15 09:00:44
22楼
谢谢各位,在下并不是要去试一下什么的,就是万一哪位工友不小心拿着什么东西不小心碰到了高压线上,我要确认是否安全啊。

nhjhgswyl123123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2009-04-15 09:31:40
23楼

你说的是高压电缆,只要该电缆正常(按规定每年都要做一次试验),碰是没危险的.

nhjhgswyl123123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2009-04-15 09:33:06
24楼
但高压线是绝对不能碰的,高压电缆和普通高压线不是一个概念,切记!

单薄宁静

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2009-04-15 09:53:56
25楼

这个等级的高压电缆安全距离最好在1米外,一般情况下,这个安全距离是没有问题,除非是特别潮湿情况下。老兄,生命只有一次。

一年级

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2009-04-15 11:35:41
26楼
这个是带了绝缘层的架空电缆啊,而且有的树也碰到啦高压线啊,那样在树下走不也会被电吗

大圣

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2009-04-15 11:48:37
27楼

1、警告:你看清楚架空高压的电缆(三芯的,较粗),还是单芯线共三根,每根都各自有单独的绝缘层?两种情况截然不同

         如果是架空高压电缆,无意中可以接触,但施工绝对不行!要报电力部门,并申请停电。

       如果是单芯架空高压线,虽然带绝缘层,但决不能够碰:1、你不知道其绝缘被氧化或老化的程度。2、单芯架空高压导线绝缘材料和电缆绝缘材料,在质和量上都不能比!如果碰上的话,借用“通讯网”的话:你将向小鸟一样从此在天上生活!

2、建议:让你的工友和施工队伍,离此高压电缆(电线)远点!

楼楼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2006年7月04日
发表于:2009-04-15 14:12:59
28楼
还是大圣说的靠谱呀,

一年级

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2009-04-15 15:29:27
29楼
是单芯的电缆,每根都有绝缘层,应该碰到一下没吧