我们公司的PLC输出接的好象是直流24V的电源,就是1号端子和20号端子之间接的是24V直流电源,接的交流接触器的线圈却是220V交流电,对不对啊?



四月飞儿

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:74帖 | 2257回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:14569
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2007-08-03 10:06:00
1楼
这两者没有矛盾,看你怎样控制:交流接触器的是线圈接220V交流电,PLC输出的开关量是接在中间继电器的线圈两端(中间继电器是24V供电的),然后利用中间继电器的常开点或常闭点控制交流接触器的线圈的供电线路。

老工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 4475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22733
  • 注册:2003年6月25日
发表于:2007-08-03 10:12:00
2楼
继电器输出输出模块的具体型号?

触目惊心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 443回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:520
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2007-08-03 10:29:00
3楼
交流接触器的线圈却是220V交流电.而PLC内置的是24V..这是接不上的...只能用24V的直流接触器..你要是想接220V的话..不起作用或烧坏PLC.

触目惊心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 443回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:520
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2007-08-03 10:32:00
4楼
还有..看你的PLC是继电器输出..还是晶体管输出,,,要是继电器输出..可以外置电压..晶体输出的..不可以接!!

邵昕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2007-08-03 10:37:00
5楼
你不是用plc的输出驱动继电器的线圈吧?只是接到继电器的一路开关触点上吧?这样是没事的

四月飞儿

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:74帖 | 2257回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:14569
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2007-08-03 11:52:00
6楼
不好意思,说的不是继电器输出模块,若是继电器输出模块就省了中间继电器部分,PLC的输出只相当于干接点。

和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2007-08-03 12:25:00
7楼
中间有继电器转换

紫玲∮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2007-08-03 16:17:00
8楼
谢谢各位的帮助.小妹我受益非浅啦

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2007-08-03 17:12:00
9楼
看成无源的

yfhxtb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-04-11 20:34:52
10楼

如果是24V的继电器  PLC的输出接继电器控制线圈的正 然后对应负极接入给PLC供电电源的24V负端,形成回路。然后通过PLC的输出信号来控制

jiangyueye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2012年6月03日
发表于:2012-06-03 15:52:16
11楼
PLC的输出通过24V的DC控制继电器,通过控制常开或者常闭的继电器来控制220V AC设备的运行和停止。