高手求助? 点击:558 | 回复:2



RHWT

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2007-07-29 14:06:00
楼主
CPU226(24I/16Q),16I/16Q,8I,EM231*4,如果MCGS组态,能用CPU226的通信口吗?如果用WCC是否要用EM277和CP5411?如用S7—300成本在多少? 谢谢



屠夫的优雅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 1965回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2827
  • 注册:2007年7月14日
发表于:2007-07-29 17:03:00
1楼
可以的 
可以不用EM277

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-07-30 22:50:00
2楼
可以,使用Wincc是否要用到EM277要看您使用DP通讯方式还是OPC通讯方式,使用DP通讯,那么EM277是必须的,使用OPC通讯,那么需要PC Access软件。