发表于:2007-07-28 20:58:00
楼主
前几天我订了一块孔板,要求:57的管子,选用DN50的孔板,介质为热水,温度不到100,90左右,压力为常压,常用流量为11-12t/h,最大流量为15t/h,厂家给我的孔板DN50,最大差压为25KPa,最大流量为15t/h,常用流量为12t/h最小流量为5t/h,节流件开孔直径为33.697mm,安装上后发现,流量为16-17t/h,超量程了,询问厂家,厂家让我把最大差压改为60KPa,最大流量改为23.33t/h,我更改后运行了10小时一直为10-11.5t/h,后来,流量又突然升高至17t/h,经检查发现差压太大,我排污时发现负压侧出现真空,又将差压变送器拆下,发现,是孔板的负压侧抽真空,我测量了一下,正压侧压力为28KPa负压侧为-5KPa,我试了几次,一般是流量超过11.5t/h出现这种情况,请各位高手帮我分析一下,为什么出现这种情况,该怎么解决