中文wincc6.0sp2遇到的毛病
点击:
672
| 回复:
5
知识是力量
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:180帖 | 1598回
年度积分:0
历史总积分:1097
注册:2004年7月08日
发表于:2007-07-24 11:04:00
楼主
我的中文WINCC6Sp2就是这里谁好心提供的网址下载的,
发现用后:报表功能用不起来,会出错;
数据存档功能也会出错;
为了找出原因,我卸掉了它,重新安装
熟人借给我的正版英文版WINCC6.0Sp2,
安装发现,上面的两个毛病就没有,说明
下载的中文版有问题
!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-07-24 22:06:00
1楼
这一点恰恰是错的哦,不是下载的中文版有问题,而是下载的SQL有问题。
回复
引用
举报
三脚猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:180帖 | 1598回
年度积分:0
历史总积分:1097
注册:2004年7月08日
发表于:2007-07-25 11:07:00
2楼
我卸了原中文的WINCC6。0SP2,但并没有卸SQL2000SP3,
借来的正版WINCC6.0SP2英文版中并无SQL2000,
所以问题肯定出在WINCC6.0sP2中文版上
回复
引用
举报
早晨太阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2005年4月20日
发表于:2007-08-12 18:23:00
3楼
我也遇到此问题了,怎么解决的,请赐教!
回复
引用
举报
三脚猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:180帖 | 1598回
年度积分:0
历史总积分:1097
注册:2004年7月08日
发表于:2007-08-18 20:11:00
4楼
改用英文版,英文版一样可以用汉字,
我单位的几个WINCC+S7300/400的大项目,
都由上海西门子做的,全是英文版WINCC
回复
引用
举报
ranranplay
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 382回
年度积分:0
历史总积分:773
注册:2005年9月27日
发表于:2008-04-21 12:30:23
5楼
英文版+英文的配套SQL-SERVER
中文版+中文的配套SQL-SERVER
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
S7-300如何初始化
[2167]
WinCC 画面不能切换
[8297]
Protel DXP使用漫谈
[6925]
STEP7 硬件组态的步骤
[4857]
基于VC++开发串口通信的方法
[6386]
三菱全系列PLC编程线制作图
[3199]
求助:搅拌站控制系统
[4582]
求德国申克仪表WE2100的资料
[2306]
求助:水处理方案的组态的设置...
[4125]
在WINCC中怎么样制作一个开关...
[13906]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号