求助:真空、绝压、负压、表压之间的关系;负压表(或变送器)怎么校验? 点击:8162 | 回复:15



一样高兴

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2007-07-22 21:50:00
楼主



亮光光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 456回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2007-07-23 12:00:00
1楼
校验就用台真空泵抽了

一样高兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2007-07-23 23:05:00
2楼
请问:量程-0.15~0.1MPa的压力表(变送器)怎么校?分段校吗?以0为届,负压和正压分别校?

蜗牛上的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2007-08-04 23:12:00
3楼
准备真空泵和压力泵各一台,可以用一个三通手阀将它们与变送器正压侧连接,在0%(-0.15MPa)至50%(-0.025MPa)时用真空泵,校75%(0.0375MPa)和100%(0.1MPa)时,将三通手阀切换到压力泵校验。
校负压时,不能在变送器负压侧加正压校验!必须在正压侧抽真空才准确才符合规定。

初学者紫嫣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年6月14日
发表于:2007-08-06 16:30:00
4楼
表压=绝压+100
绝压是以绝对压力为零点即绝对真空-100kp
负压表也就是真空表  如绝对压力:10Kpa,它的表压表示10-100=-90Kpa(-0.09MPa)。 

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-07 23:25:00
5楼
没听说过-0.15MPa.呵呵你的真空泵真厉害.

蜗牛上的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2007-08-09 12:53:00
6楼
回楼上:还真是啊,光顾着回答问题了,忘了这么回事了,对不住各位。本人前面回答错误。
楼主:什么地方用的这表,居然能达到-0.15MPa。考我们呢吧?

初学者紫嫣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年6月14日
发表于:2007-08-13 16:55:00
7楼
欢迎从事仪表行业人员加入仪器仪表技术交流群:44869794

流星赶月

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1093
  • 注册:2004年12月20日
发表于:2007-08-15 14:43:00
8楼
好象真的在考试啊

侯冠东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-15 14:59:00
9楼
哈哈,,这泵估计全球领先水平

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-15 22:48:00
10楼
呵呵,也不要谈论这台泵了,我说的意思其实是:如果达不到那样的条件,我们可以缩小一下范围.就象如果仪表的压力最大是100KG,而我们手中的打压工具只能打到50KG,那我们校验时到50KG也是勉强可以的.

Hart协议

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2007-08-16 09:45:00
11楼
下面引用由一样高兴在 2007-7-23 23:05:00 发表的内容:
  请问:量程-0.15~0.1MPa的压力表(变送器)怎么校?分段校吗?以0为届,负压和正压分别校?
--------------------------------------------------------------------------------------------
用压力校验仪分段校!以0为届,负压和正压分别校!用两个压力模块,0上一个0以下一个!   我前几天刚给一个客户做过!

xuzhendi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年7月21日
发表于:2011-08-05 06:51:57
12楼

哪里的朋友知道,怎么考仪表技师

woilin1314

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1013
  • 注册:2011年2月11日
发表于:2011-08-07 09:59:29
13楼

楼主想想大气压力才101350pa,你把大气都抽掉也就-100kpa,你怎么抽到-150kpa呢

qq547144110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:130
  • 注册:2011年5月24日
发表于:2011-10-02 17:23:43
14楼
我叼,用个真发生器不就搞定了。又小又方便。又便宜。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2011-10-02 19:22:23
15楼

 

1、负压是指,工作气压相对环境大气压,低多少

      负压能抽到多少,与当地滴环境大气压滴高低有关,

      在西安,抽到极限真空,也就是-96kPa左右

      在上海,抽到极限真空,-105kPa,估计也会常常有鸟?

      在非洲大峡谷,低于海平面2000米滴地方,抽到极限真空,大约-130kPa多

2、手泵抽负压, 通常抽到-0.85KPa,再往下抽就很困难很累很累鸟,,,再往下,得电动真空泵,才中鸟

 

3、校验负压表计、正负双压表计,通常也木有必要,抽到极限真空,

       计量局多数时候,也就是抽到-90kPa、-80kPa鸟,,,

      所谓-100kPa、计量和制造,多数时候都是,抽到-85kPa左右,玩算数算到-100kPa滴,,,俄滴乖

 

4、还有一些“-0.1~ xxx MPa”滴鸟表儿,实质就是个正压表,

      可偏偏奶奶滴,要把个计量零点,搞球成“-0.1MPa”玩深沉,,

      欧洲这种鸟表儿,超多,

      俄估计,这是为咧,掩盖鸟表儿零漂严重,玩滴花活?

      嘿嘿

 

5、广告,,,赛进口哩凯,,,嘻嘻嘻,www.sc-sensor.com       13709170262   狸狫怪

 