发表于:2007-07-21 10:32:00
7楼
第五章系统维护
1. 系统电源:
除正常供电外,还有带隔离的不间断电源UPS,一般与一机柜加上一操作台配置1.5KVA。 UPS供电时间为 30分钟。 (即在正常供电断电后,系统可在UPS的支持下,正常工作30分钟)
2. 系统接地:
必须为系统提供一个独立地桩,接地电阻必须小于5欧姆。 I/A系统的安全保护地、交流电源地和内部信号的逻辑地均应接入该地桩。非 I/A设备的接地不能与该地相连。
3.硬件的设备与连线:
工作站的外设地址设备
当硬盘、磁带机和光驱为外置式时,各外设置应设正确的SCSI地址,如下表
SCSI地址(硬地址设定)
设备 地址
硬盘 3
磁带机 5
光驱 6
在站的后面有一个数字键,按它两边的增减键来设置地址号
若要系统接收外设,(系统认识被联结外置)
运行 OK>boot r 即可
4 系统维护
4.1 通电步骤:
通电前,先检查供电是否正常,UPS工作是否正常,各电源接线是否准确,检查完毕。
在系统通电前,我们应对CRT PRINTER等设备分别通电、自检,CRT应有光栅,PRINTER指示灯指示正确等,然后开启系统主电源(一般在机柜的右边),再开启付电源,(一般在机柜的左边),看各组件通电是否正常,系统自举(开启电源自动引导运行)。
4.2 设置时间和硬件诊断
系统正常通电后应首先设置时间。
依次选择Sys→ Sys Mgmt 屏幕上出现SYSTEM HEALTH DISPLAY,我们就从底部菜单上选择TIME来设置,未设置时间。
4.3 硬件诊断
在系统维护时,我们可利用系统的测度程序对硬件进行诊断,选择Sys→ Sys Mgmt→NETWORK ,出现图4.1,先选要诊断的站,再选底部菜单上的功能键,即可对站进行诊断。
E01
图4-1
当我们在屏幕底部菜单中选择CONFIG,就可显示所找站的网络图,如:我们选择 AP51D,再选择CONFIG INFO可看到图4-2 。从STATION DISPLAY中选择EQUIP CHG,我们就可看到STATION CHANGE OPTIONS DISPLAY 。如图4-3
图4-2
HELP CLOSE HOME DOMIAN CLR MSG ACK CBL BEGIN END
EQUIPMENT CHANGE - SYSM01* -AP51F
CHECKPOINT COMMAND EEPROM UPDATE
REBOOT STATION ENABLE UPLOAD
ENABLE ALL REPORTS DISABLE UPLOAD
ENABLE EXCEPTION REPORT ENABLE DOWNLOAD
DISABLE ALL REPORTS DISABLE DOWNLOAD
▲
▲ EQUIP CHG EQUIP INFO
图4-3
若选择CP60FT01再选择所需的FBM进入FIELDBUS DISPLAY 选择EQUIP CHG 我们可看到图4-4
HELP CLOSE HOME DOMIAN CLR MSG ACK CBL
EQUIPMENT CHANGE - SYSM01* - CP60FT01*-FBM018
GO ON - LINE RUN AB PERIODIC UPLOAD DATABASE
GO OFF - LINE RUN A - ENABLED DOWNLOAD DATABASE
GENERAL DOWNLOAD RUN B - ENABLED RESET ATTN BIT
DOWNLOAD RUN A - DISABLED
EEPROM UPDATE RUN B - DISABLE
▲
▲ EQUIP CHG EQUIP INFO CALIB
图4-4
EQUIP CHG 可改变设备状态的操作
EQUIP INFO 设备信息
4.4 说明对照表
REOOT STATION 重新启动站
ENABLE ALL REPORTS 启动所有报告
ENABLE EXCEPTION 启动例外的报告
DISABLE ALL REPORTS 停止所有报告
EEPROM UPDATE EEPROM 更新
Go ON – LINE 使在线
GO OFF – LINE 使离线
GENERAL DOWNLOAD 全部向下装载
DOWLOAD 向下装载
EEPROM UPDATE EEPROM更新
UPLOAD DATABASE 向上装载数据库
DOWNLOAD DATABSE 向下装载数据库
RUN A – ENABLED 启动运行A
RUN B – ENABLED 启动运行B
RUN AB PERIODIC 这是一个在一小时时间间隔内的自动切换总线的缺省方式。如果A或B总线中有一个存在问题,系统将切换到好的或最好的总线上运行。当总线问题解决了,系统返回到 AB PERIODIC
RUN A – DISABLED 停止运行A
RUN B - DISABLED 停止运行B
3. 进行系统监视画面
Sys→ Sys Mgmt→……. System Monitor Domain Sysmon
在该画面中各站及其外设以其标识码(letter)来表示,它的不同顏色来表示它的运行状态:
1. 带*的标识码闪烁,表示其运行状态改变但尚未确诊;选择顶部的ACK ALL加以确诊,即可消除闪烁和*号。
如果在其外设和站返回正常运行状态之前尚确认,则其标识码将变成白色闪烁。
当SYS红色闪烁时,可进入 SYS-Mgmt,就以确认哪个站出现报警,查看此站的配置(即先选择此站,再选择Config)就可以确诊是站本身故障还是其某一外设故障。
系统运行状态的顏色码
设备 标识码顏色 表示状态
系统监视器
(软件) 白 正常运行,完好
黄 监视区内某站的外设有故障
红 1.系统监视器与系统管理画面处理程序间通讯失败。
2.监视区内某站离线或有故障。
3.监视区内有问题,需维护人员维护。
系统站 白 正常,完好
黄 1.站模件外设有故障。
2.冗余站不能按冗余方式正常运行
红 1.故障 2.离线 3.装载站镜象软件
外设:
存储器、
打印机终端 白 正常,完好
黄 尚未准备就绪
红 1.离线 2.故障
FBM 红 1.离线 2.向下装载数据库
4. 工作站故障测试
如要对某一系统站进行故障测试,就要先选择该站,此时,底部任务项有:Performance(特性) Config(配置) Faults(故障) Events(事故)。点取 Faults则对该站进入故障测试同,此时有 OFF_Line DIAG和 On_Line 两项可供选择(注意:OFF_Line DIAG只能在停工检修期间执行,在系统运行期间只能 ON-Line-DIAG)。
ON_LINE DIAG的内容如下:(主要是测试通信电缆的完整性)
1>Node Bus STATION Cable TEST节点总线电缆测试
2>Carroerband LAN Station Cable TEST站载波电缆测试
3>Carrierband LAN ALL CABLE TEST所有站载波电缆测试
5. I/A’S的硬/软件运行状态的检查
维护人员,每天要定点检查系统的运行状态
硬件
<1>观察各功能组件面板前的状态指示灯,确定各组件是否运行正常。
<2> 查看操作站菜单项SYS是否红闪报警,如果出现报警,就进入SYS Mgmt画面,确认是哪一组件或外设有故障,并加以确认并进行处理。
软件
<1>CIO能否正确完成控制和检测
<2>报警信息能否正确打印和处理
<3>能否按时打印各类报表
<4>历史数据库能否正确地完成数据采集、处理及归档功能
<5>各操作同能否正确操作
<6>其它用户应用程序能否正常运行
6.典型故障及其处理方法
<1> WP故障及处理
故障处理:
a.用顶菜单项中的Reboot来启动它,如菜单不能操作用 b。
b.同时按下CTRL_ALT_F1,重启动它
c.从其它站启动它,即进入SYS-Mgmt,选择出故障的WP ,从Equipment Change画面中选择 Reboot Station 顶来启动。
d.若上述办法均不能奏效,将WP机柜中的主机电源断掉,稍后再上电,硬起一次。
<2> CP故障及处理(CPFT 冗余CP)
故障现象:
* 冗余CP中一台正常,一台红绿灯都亮或红亮绿灭(因有一台正常,故不影响正常控制,所以可用下法来死锁的CP)
处理方法:
a. 进入SYS-Mgmt,选择有故障的 CP,进入 Eqipment Change,选Reboot
Station启动该 CP。
b. 若a不行,可以插拔该 CP重新上电启动,(但注意不要将另一CP拔了),
若还是不行,应立即换掉该CP。
如果更换后的CP仍不能正常工作,则要考虑硬件版本是否合适。若配件版本合
适,则要根据生产情况,确定是否采用二台冗余的CP同时拔出,再插入,如果
允许两台冗余的CP同时启动,要与工艺人员密切监视现场运行,如果生产不允
许,则要暂维护单台CP运行,维护人员要密切注意。
故障现象:
两台冗余的CP红、绿灯都亮(或红亮绿灭)
分析:
此时生产装置可能失控,要立即重新启动冗余CP,同时通知工艺人员密切监视
现场装置的运行。
处理方法:
为尽快恢复CP控制功能,应立即将出故障的CP作插拔处理,若插拔出仍不能正
常启动工作,则要立即换掉此两台CP。
故障现象:
某回路中的某一模块或某一控制回路不能正常运行。(特别是PID,PIDE)
处理方法:
a. 立即将该回路打手动,然后调出该回路的AOUT模块,供工艺人员在 AOUT上手
动操作暂控制现场。
b. 进入CIOS组态器,调出模块所在回路,选择该模块编辑所有参数,以查看参
数是否有错,如正确,退出。
c. 选择菜单中的DELETE项,删除此模块,然后选择UNDELETE恢复此模块。这样,就可以消除模块的不正常运行状态。
<3> 现场总线通讯模件FCM的故障处理
FCM与CP一样成对出现,以构成冗余工作方式,分别为总线A和总线B。
当其指示灯异常时,系统将自动从一条总线切换到另一条总线上运行,维护人员应立即对有故障的FCM进行更换。
<4> FBM故障处理
FBM面板上也有两个状态指示灯,维护人员日常点检要注意观察此灯状态,遇到故障 要立即处理。
故障现象:
某一FBM状态指示灯异常,红这(绿亮或灭)
处理方法:
a.立即通知工艺人员对该FBM所辖区内现场密切监视。
b.更换有故障的FBM
故障现象:
AIN经常出现通道坏报警,或工艺人员提出检测的信号不准,按下述方法检查、
确认、处理。
处理方法:
a.查一次表,若无故障执行。
b.若该回路为控制回路,先将其变手动操作。断开与此检测信号相连的FBM通道
端子,用信号发生检查此FBM的通道的转换精度,若此这个通道有故障,则改
接同类型的的备用通道的端子上, 同时修改CIO参数或更换FBM.
故障现象:
从操作画面来看,回路能正常工作,即能按控制回路设计正常输出,但被调量无响
应,或从操作画面上得到I/O通道或报警.
处理方法:
a.首先检查调节阀是否被卡死,同时检查定位器精度,如无故障,执行
a. 用mA表检查该回路对应的FBM输出通道,是否能正确地完成D/A信号转换,从
而判定输出通道是否有故障,如有故障,工艺人员要立即进行现场操作.同时改
用同一类型FBM备用通道,同时修改CIO或更换此FBM.
<5> 电源组件故障维护
电源组件指示灯每日要定时点检,一旦异常:红亮,立即将此组件拔出(采用矩阵式供电系统,不影响任何功能模件的正常工作),更换新的电源组件.
同时检查UPS是否能正常工作,以及供电是否在所要求范围内.
上述故障处理是较通用的一般处理方法,在硬件出故障时(红亮),一般是由软件运行死锁造成的,通过启动即可恢复,由硬件引起的故障,维护人员无法维修(由于整个模是密封的),只能通过FOXBORO公司更换.