有个工程要出口到北美地区,它的频率是60Hz,有些设备国内实在是找不到60Hz配电的,如果把50Hz设备的接在60Hz的电源上,长时间运行会出现那些问题!
先谢谢了



常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-07-20 16:51:00
1楼
相应机械配稍大点电机没问题

转数提高大约.20%.应做好传动匹配.  出力下降.

水晶菩提

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2007-07-20 21:49:00
2楼
学习

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2007-07-24 20:29:00
3楼
电压相同的条件下,没有什么问题,就是转速会高点

雷飞龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2007-07-24 22:02:00
4楼
应该转速高吧!高多少:计算应该是10%-%15吧!

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-24 22:10:00
5楼
还是正规些,买60HZ的标准电机
不能让老外说中国坏话

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-24 22:18:00
6楼
额定功率可适当提高,运行状态会好些!