当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
求助:50Hz设备的接在60Hz的电源上运行会出现那些问题!
点击:
993
| 回复:
6
护城河
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2005年10月20日
发表于:2007-07-20 16:38:00
楼主
有个工程要出口到北美地区,它的频率是60Hz,有些设备国内实在是找不到60Hz配电的,如果把50Hz设备的接在60Hz的电源上,长时间运行会出现那些问题!
先谢谢了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
常师傅
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:82帖 | 1533回
年度积分:0
历史总积分:1915
注册:2006年2月11日
发表于:2007-07-20 16:51:00
1楼
相应机械配稍大点电机没问题
转数提高大约.20%.应做好传动匹配. 出力下降.
回复
引用
举报
水晶菩提
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2006年9月16日
发表于:2007-07-20 21:49:00
2楼
学习
回复
引用
举报
他山石
关注
私信
精华:3帖
求助:3帖
帖子:169帖 | 2343回
年度积分:4
历史总积分:5792
注册:2004年8月29日
发表于:2007-07-24 20:29:00
3楼
电压相同的条件下,没有什么问题,就是转速会高点
回复
引用
举报
雷飞龙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2006年8月02日
发表于:2007-07-24 22:02:00
4楼
应该转速高吧!高多少:计算应该是10%-%15吧!
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-24 22:10:00
5楼
还是正规些,买60HZ的标准电机
不能让老外说中国坏话
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-24 22:18:00
6楼
额定功率可适当提高,运行状态会好些!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电风扇电机电容接法、调速原理...
[14667]
单相电机的电流怎么计算,应该...
[28221]
不知道谁写的,推荐阅读电工必...
[10726]
现在的电机轴承多长时间加油...
[18034]
加热管星形连接,是否要接中性...
[29324]
电工证年审多少钱
[12961]
各类铸铁是如何成功焊接的?
[14261]
力矩电机控制器维修
[10753]
这样共用一根零线可以吗?
[23259]
家用水塔怎么实现自动供水?
[19919]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号