求助:执行器只向一个方向转的原因。
点击:
820
| 回复:
6
黑色周五
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2006年8月07日
发表于:2007-07-18 15:40:00
楼主
遇到一个奇怪的问题:我单位一台执行器,型号为DKZ-410,使用伺服为ZPE-2030三型的,是由DCS用4~20mA控制的,现在的问题是:只向一个方向转,无论是开阀还是关阀,只是向关的方向运动,伺服更换,DCS控制通道更换,电机更换,位置反馈更换,故障依旧。用手动开、关阀,阀位变化正常,不知道是什么原因,请大虾们给分析一下原因。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
黑色周五
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2006年8月07日
发表于:2007-07-18 15:42:00
1楼
如有高手能给分析后,请发邮件到:sdjnml123@sina.com
回复
引用
举报
xu-shuai
关注
私信
精华:0帖
求助:7帖
帖子:37帖 | 290回
年度积分:78
历史总积分:995
注册:2003年11月07日
发表于:2007-07-18 19:54:00
2楼
是不是内部电路板有问题,
回复
引用
举报
苟军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 239回
年度积分:0
历史总积分:603
注册:2003年11月10日
发表于:2007-07-18 20:26:00
3楼
我也是做仪表控制的。我想可以聊聊。
四川光明玻璃 0817-6631805 我想可以帮你。
回复
引用
举报
黑色周五
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2006年8月07日
发表于:2007-07-19 08:28:00
4楼
QQ:121174766
回复
引用
举报
黑色周五
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2006年8月07日
发表于:2007-07-19 08:30:00
5楼
所有的电路方面的基本全换了,伺放换了个正在使用的,反向电容换了,位置反馈板换了,通道也换了,想不到哪里还有问题。
回复
引用
举报
雁难飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 1015回
年度积分:0
历史总积分:1419
注册:2004年4月29日
发表于:2007-07-19 08:37:00
6楼
那样是够奇怪的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
当前国内外的电磁阀,哪些品牌...
[6298]
采用磁平衡霍尔传感器的电磁...
[1924]
调节阀的执行器,执行机构
[1815]
有谁知道CCI阀门?
[3408]
电磁阀上的字母代表什么?
[9487]
工业级高精度比例阀放大板
[3045]
KOSO的控制阀怎么样
[2251]
全自动液压压砖机
[1891]
瑞基、奥托克、杨修、温州罗托克...
[6381]
讨论:大家认为阿卡调节阀怎么...
[4666]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号