求助:接触器莫名跳开,为什么 点击:2599 | 回复:16



张圆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月08日
发表于:2007-07-18 11:52:00
楼主
振动筛用的接触器,两个并排安装在防爆启动器里面
用了两年 一直很好 可最近
左面的一个有时候就自己跳闸,用尖嘴钳轻轻一拉触头支架就脱开(吸不住)
反复启动几次时好时坏
 测量线圈电压388V
怀疑是里面有脏东西铁心吸合不良 拆开里面也很干净(防爆的东西里面密封很好)
最后实在没办法 换了一个新的  没事儿了
请教给为高人,咋回事儿啊 



zhoiw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 882回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2007-07-18 11:55:00
1楼
线圈有问题了吧

和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2007-07-18 12:19:00
2楼
线路接触不好,尤其是线圈引线处,我也遇到过依次,不过是在混凝土搅拌器上

张圆

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月08日
发表于:2007-07-18 12:28:00
3楼
线圈以前直至好好的 
我卸下来看了
颜色很好 不像烧了
而且每个螺丝我都紧了没松

乙卯兔

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2007-07-18 13:14:00
4楼
       检查线圈和铁芯上的短路环有没有问题。

猎隼

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2007-07-18 13:34:00
5楼
你这交流接触器是不是有自锁,检测一下辅助触点有没有触点老化,或吸合不牢固的.
估计你这设备震动会很大吧,看一下各个联锁点,会不会由于震动而产生了误动作.

清淡烟火

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2007年5月08日
发表于:2007-07-22 16:08:00
6楼
接触器的线圈短路,和自锁点接触不好

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2007-07-22 16:22:00
7楼
自锁点接触不好

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-22 17:43:00
8楼

   “有时候就自己跳闸,用尖嘴钳轻轻一拉触头支架就脱开(吸不住),反复启动几次时好时坏”

1、铁芯吸合不好;
2、辅助触点接触不好;


袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-07-22 20:04:00
9楼
自保节点接触不良。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2007-07-22 20:09:00
10楼
没有莫名其妙的事情,有因才有果.
仔细检查,反复推敲.在实际现场,解决问题容易.

王付水

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2544
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2007-07-22 20:47:00
11楼
应该是主触头打火的原因

雷飞龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2007-07-22 21:06:00
12楼
1、铁芯吸合不好;
2、辅助触点接触不好;

aidi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2007年6月16日
发表于:2007-07-22 21:40:00
13楼
一班情况是辅助触点接触不良造成的

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2007-07-22 21:49:00
14楼
我遇到过这样的情况,是铁芯吸力不行了.

文武双全

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:595
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2007-07-23 09:47:00
15楼
支持楼上的,我觉得也是。

张圆

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月08日
发表于:2007-07-23 11:34:00
16楼
谢谢楼上同行们的指点
有些东西就是很纳闷
听说
发电机不用的时候把励磁线圈线头端接就会放磁
想了很久也没想明白
没有旋转 就没有切割
怎么放的剩磁
没想到的是
前阵子大修回来的卡特3512发电机组 在大修厂带800KW负荷运行了72小时回来一启动就是不能建电压启动不起来
后来找电瓶冲了点磁才起起来
可能就是运输过程中励磁线颠簸短接了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师