ProfiBus 的 485 与 4520模块(RS232转485) 的485 有什么区别 点击:741 | 回复:4



mtr

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2004年12月08日
发表于:2007-07-17 16:33:00
楼主
ProfiBus 的 485 与 4520模块(RS232转485) 的485 有什么区别?
是是否 可以用 
 
PC机器-----4520模块--------ProfiBus(网络)
这样的方式,把PC 机器作为 Profibus 的一个接点,来收发数据?



loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2007-07-17 21:13:00
1楼
RS232转RS485,指的是硬件接口形式

RS-485具有以下特点: 

(1) RS-485的电气特性:逻辑"1"以两线间的电压差为+(2-6) V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2-6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。

(2) RS-485的数据最高传输速率为10Mbps

(3) RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。

(4) RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器, 即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。

(5) 因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。 因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2007-07-17 21:14:00
2楼
PROFIBUS是一种通讯协议

mtr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2004年12月08日
发表于:2007-07-18 13:20:00
3楼
我不是问 什么是 什么是 RS 485,我问的是

ProfiBus 的 485 与 4520模块(RS232转485) 的485 有什么区别?
指的是 两个485 是不是一样的?

是否 可以用 PC机器-----4520模块--------ProfiBus(网络)
这样的方式,把PC 机器作为 Profibus 的一个接点,来收发数据?

三脚猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2007-07-18 13:34:00
4楼
485一种标准,只要符合标准就应该能用。
昨天,我在仓库也看了ADAM4520模块,应该
能用。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师