求助:和利时DEH调节方面的问题
点击:
625
| 回复:
2
躁动的心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2005年9月20日
发表于:2007-07-12 15:08:00
楼主
我公司机组带两方面负荷,自备和上网,如果线路跳闸,通过自备电力使用能否保住机组稳定运行。(11W负荷甩到5W) 。需要防止汽机超速,那在这个过程中,是不是完全通过一次调频在起作用,调节是否能跟上?请教有类似运行方式的电厂,山东内的我可以过去交流一下。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
躁动的心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2005年9月20日
发表于:2007-07-13 10:51:00
1楼
难道没有人对DEH熟悉吗?
回复
引用
举报
XIAO菜
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 1108回
年度积分:0
历史总积分:1610
注册:2002年7月18日
发表于:2007-07-14 13:18:00
2楼
关键是你的负荷下降的时间太短了,毕竟线路一下子就没有电力输入,发电机的功率太小了,除非你的发电机功率和自用功率差不多,才不会引起很大的麻烦。你现在功率差距太大了,发电机的调节不可能达到瞬时调节,