    昨天公司里的一个18kw风机,星形启动时正常,就是转换三角形时风机就停转。此时量三角形运转的两个接触器下端发现都是380伏,按说这样的线路电压应该是正常,那就是电机问题了,正好旁边有个备用的电机(两台相同的机器),换上后还是不行,查线才发现是线路问题,转换后三角形运转接触器就没吸合(陶瓷盖盖住的,吸合状况看不到),可是为什么三角形运转接触器在没有吸合的情况下,下端却有380伏呢?
   
    由昨天这个问题联想到以前发生的一个问题,10吨行车起吊电机向上碰到断火限位器停吊了,电机停了自然就没电了,可是用手碰电机的三相接线端子却被电了一下,问题是断火限位器断了,为什么电机上还有电?既然电机上有电,电机为什么不转呢?
    
    电工维修中你还碰到过其他的维修“错觉”吗?说出来大家共同注意,毕竟安全对我们来说非常重要。



小蜻蜓

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年8月15日
发表于:2009-08-15 22:37:33
61楼
还是要小心啊...不能大意

高云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2006年10月08日
发表于:2009-08-16 12:08:34
62楼

由第二个图可看出,转换前后KM1都吸合的,电机也就带电了:断火控制的是两相(至少我碰到的是),你碰到接线柱当然要触电 了

 

zhangmeng123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年2月18日
发表于:2009-08-29 22:49:59
63楼
既然是脑筋急转弯我支持刘老师的说法,是标准的.
谁都知道断火限位只能断两相电,但是有谁知道10吨行车起吊电机用到断火限位器那说明该电机是转子制动异步电动机.那么其控制肯定是按钮点动接触器互锁正反转控制线路.所以当撞开限位电机停转后,还有谁会按住按钮不放等你去摸电机的三相接线端子呢?按钮复位电机接线端子只有刘老师说的情况下有电