发表于:2007-07-07 01:57:00
楼主
1、 每台循泵各增加一只联锁按钮和优先启动按钮。
2、 三台循泵联锁启动顺序:
(1) 如B循泵运行,A、C、D循泵备用,三台备用循泵联锁按钮均投入且投C循泵优先时,B循泵运行中跳闸,则应联锁启动C循泵,若C循泵不联启,2.5S(循泵联启时间间隔暂设为2.5S)后联启D循泵,若D循泵也不联启,5S后联启A循泵。每台循泵只能联启一次。
(2) 又如B循泵运行,A、C循泵备用,二台备用循泵联锁按钮均投入且投C循泵优先时(D循泵联锁按钮未投),B循泵运行中跳闸,则应联锁启动C循泵,若C循泵不联启,2.5S后联启A循泵。每台循泵只能联启一次。
(3) 如果不投优先,就按ABCD的顺序启动循泵.
这个逻辑应该怎么实现比较好?我厂是四台循泵.希望提供SAMA图到sml16@tom.com